水泵房使用灯具

水泵房使用普通灯具行吗?看了照明标准,只是特别潮湿场所设置,别的也没有规范规定了吧?哪位大侠提供一下。。。我这一套图,采用的普通灯,想反对,没有合适的规范

fitman 发表于 2015-4-3 15:36:10

到过几个水泵房看过,湿度与地下室差不多。有规范定义吗?以前看过其他规范的对潮湿环境的定义是长期湿度95%以上,水泵房没有那么高吧?

树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 15:50:10

fitman 发表于 2015-4-3 15:36
到过几个水泵房看过,湿度与地下室差不多。有规范定义吗?以前看过其他规范的对潮湿环境的定义是长期湿度95 ...

帮查查,有没有规范规定要用防潮灯具

fitman 发表于 2015-4-3 16:39:59

树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 15:50
帮查查,有没有规范规定要用防潮灯具

我是没有用防潮灯具,审图没问题,而且水泵房也我用烟感的,也没有说是潮湿场所不能用。其实对比厨房,水泵房算很干燥了。而厨房灯具也没有防潮要求。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 16:47:24

fitman 发表于 2015-4-3 16:39
我是没有用防潮灯具,审图没问题,而且水泵房也我用烟感的,也没有说是潮湿场所不能用。其实对比厨房,水 ...

厨房灯具有要求,住宅电气规范里

D800-1~8 发表于 2015-4-3 16:48:02

参照新版给排水规范对电控柜的要求
柜子要IP55

灯嘛,IP54吧

树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 17:11:09

D800-1~8 发表于 2015-4-3 16:48
参照新版给排水规范对电控柜的要求
柜子要IP55



关键是规范呀,那一条要求的。类比咋说服

fitman 发表于 2015-4-7 09:29:29

树欲静而风不止 发表于 2015-4-3 16:47
厨房灯具有要求,住宅电气规范里

住宅电气规范是对卫生间提要求,厨房没有要求。而且规范对防潮这个术语没有标准定义,很难执行。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 09:45:44

住宅设计规范上要求厨房、卫生间插座都是防水型

树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 09:58:10

fitman 发表于 2015-4-7 09:29
住宅电气规范是对卫生间提要求,厨房没有要求。而且规范对防潮这个术语没有标准定义,很难执行。

是呀,就是检查别人图纸中未用防潮灯具,又没有很充足理由反对