建筑设备监控系统
我们做了一栋综合楼,上了一套设备监控系统。想问问大家:1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行。
2.我们只画了框图,业主让出施工图。这到底该如何处理。
3.监控机房放那合适,弱电机房还是安全监控室
希望经常做建筑设备监控的说说 自己顶起来,麻烦高人说说 建筑设备监控系统涵盖范围应该与负责运营的单位协调确认,就综合体一般来说除了空调之外,也会有电气、给排水的设备需要监控。
要进行系统的招标的话,起码也应该有控制点表或者控制原理图才行吧。 onimar 发表于 2015-4-13 15:05
建筑设备监控系统涵盖范围应该与负责运营的单位协调确认,就综合体一般来说除了空调之外,也会有电气、给排 ...
控制原理图,设计院都是套来套去,具体到后面怎么处理,希望有专业厂家来处理 江苏的绿建标准大于2万平方就要设建筑设备管理系统,我也比较纠结要不要画这张图,
其实画也是仅仅是示意图而已 abb45 发表于 2015-4-13 19:47
江苏的绿建标准大于2万平方就要设建筑设备管理系统,我也比较纠结要不要画这张图,
其实画也是仅仅是示意 ...
后面怎么处理? 1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行?
建筑设备管理系统多少可参见电气设计规范,要设计多少或要做多少主要看建设方的要求。只做空调系统有点大材小用。
2.我们只画了框图,业主让出施工图。这到底该如何处理?
一般宜由智能化专业设计为佳,如果建筑设计方有能力则另论。只画了框图是无法招标和施工的。
3.监控机房放那合适,弱电机房还是安全监控室
建筑设备管理系统的管理机宜放在安防监控室内。一般监控室和消控室是合用和相邻,以便于管理。 jin979038397 发表于 2015-4-15 14:43
1.这套系统包含多少,我们只把空调纳入是否可行?
建筑设备管理系统多少可参见电气设计规范,要设计多少或 ...
我院没有专业的弱电智能设计人员,如何处理? 树欲静而风不止 发表于 2015-4-15 14:56
我院没有专业的弱电智能设计人员,如何处理?
一是与具有智能化设计资质的单位联合设计,当然程序上要可行。
二是请建设方另行委托具有智能化设计资质的单位设计。