叠拼别墅的电梯配电
共4层高的别墅,一二层有两户(不带电梯),三四层两户各有一部电梯,请教别墅电梯是按单相配电吗?功率按多大呢?三相,按2.5kW考虑 树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 15:44
三相,按2.5kW考虑
能否给个出处{:smile:} 你这种情况根据家用电梯规范去做,不同公众使用的电梯。
你有空去度一下《家用电梯制造与安装规范》GB/T21739-2008。
要看电梯载重及速度,真的要推断的话,考虑少于1m/s 及少于750kg,建议不少于7kW 三相。