散装平房仓是否应该设火灾报警系统?
散装平房仓是否应该设火灾报警系统?这两张图片是最新的 《粮食平房仓设计规范》里的 请问各位同行有做过的吗? 建筑面积大于1000,上排烟,上了排烟,上火灾报警 树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 16:41建筑面积大于1000,上排烟,上了排烟,上火灾报警
散装平房仓不设排烟,你看我发的图片 那就没有规范要求设置了 树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 16:49
那就没有规范要求设置了
我也很纠结,看旧版的建规没有明确提及丙类库房的,但是旧版的火规在保护对象分级这里又提及丙类库房了,而且附录D也有探测器设置部位。
我觉得我这个粮仓可以不设报警 零度左耳 发表于 2015-4-1 16:53
我也很纠结,看旧版的建规没有明确提及丙类库房的,但是旧版的火规在保护对象分级这里又提及丙类库房了, ...
老话重提:附录里还有办公室 树欲静而风不止 发表于 2015-4-1 17:01
老话重提:附录里还有办公室
哎 {:mad:}........ 我觉得这个粮仓可以不设报警 890214 发表于 2015-4-1 20:53
我觉得这个粮仓可以不设报警
愿闻其详~还请说说 {:smile:} 这个粮仓可以不设报警 来反馈下散装粮平房仓的设计,图纸已经出了。审图的人依据丙类仓库的条文解释,然后就说设了报警。然后拿到消防队审查,建审科的人说不需要设置(具体依据不清楚,不设置的消息是听甲方给我说的)。然后又重新报了消防队,把报警撤了。现在是消防队和审图公司两样图纸,施工图报警还在,具体设不设报警,就不管了。哎........新出的粮食平房仓也没提报警这块,见规有没具体依据,碰到这种活真是难受啊!!