大家设计的厨房是否装了可燃气体探测器
请问大家设计的厨房是否装了可燃气体探测器现在看到的设计有的装了,有的没装 住宅明厨房可不设;老年住宅/公寓需要设置;餐厅厨房需要设置 rpg2009 发表于 2015-4-1 17:36
住宅明厨房可不设;老年住宅/公寓需要设置;餐厅厨房需要设置
老年要设,请问是那本规范 树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 08:18
老年要设,请问是那本规范
2006年版《建规》,“强条”! 尺短寸长 发表于 2015-4-2 08:26
2006年版《建规》,“强条”!
那一条呀,找了半天还没找着{:cry:} 树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:08
那一条呀,找了半天还没找着{:cry:}
这个就比较过分一点点了哦。{:shocked:}
11.4.1条8款——开头就是:老年人建筑!
尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:33
这个就比较过分一点点了哦。
11.4.1条8款——开头就是:老年人建筑!
是说的火灾自动报警呀,不是燃气探测 树欲静而风不止 发表于 2015-4-2 09:49
是说的火灾自动报警呀,不是燃气探测
看 GB 50116-2013 的 7.3.2 条款和第 8 章。
FAS 包含“可燃气体”的探测。 尺短寸长 发表于 2015-4-2 09:54
看 GB 50116-2013 的 7.3.2 条款和第 8 章。
FAS 包含“可燃气体”的探测。
这个FAS 一定包括燃气报警么?
燃气报警一般都是燃气公司做的吧?
我们一般都是示意画下 11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。
这一条呢? yangyang7201 发表于 2015-4-2 10:13
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。
这一条呢?
没说是老年人建筑呀 chipy 发表于 2015-4-2 10:00
这个FAS 一定包括燃气报警么?
燃气报警一般都是燃气公司做的吧?
我们一般都是示意画下
2006年版《建规》第十一章第四节的名称就是《 火灾自动报警系统和消防控制室》,可燃气体的设置要求就在此节内描述的,燃气报警属于FAS的一部分。
yangyang7201 发表于 2015-4-2 10:13
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。
这一条呢?
新《建规》宣贯稿的条文说明
8.4.3本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,
公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库
中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。