断路器的热保护与热继电器的热保护有什么区别
例如ABB的断路器S201.4倍额定电流的脱口时间<1h 可以不用热继电保护器吗 与热继电器的区别有是什么呢 我理解热继电器就是更精细 热继电器动作后,切断的是接触器线圈供电回路,主回路电源不受影响。 你选ABB的S20微断,既然你后面写了1.4In动作时间小于1h,那么这个热保护特性是针对线路保护的,不能满足电动机保护要求,必须额外配置热继电器;ABB的K特性微断据介绍可以,但我没用过。保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别确定动作时间,分别为10A级-2分钟、10级-4分钟、20级-8分钟、30级-12分钟。 题目的答案,好像旺点电气有专门的帖子,去搜搜。 这个好像是热继电器过载时与电机过载时发热时有相似. 保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别确定动作时间,分别为10A级-2分钟、10级-4分钟、20级-8分钟、30级-12分钟。
请教下,10A,10,20,30怎么选择,消防泵,排烟风机应该选那一类,平时你们设计时,10A,10,20标在图纸上马