发电机房的通风道
发电机房通向地面的通风道面积如何取,厂家样本上一般提供进出风口面积,那通风道取多大面积那?一样还是减半?树欲静而风不止 你把暖通的活也一并干了拿双份工资吗?{:lol:}
尺短寸长 发表于 2015-3-26 09:40
树欲静而风不止 你把暖通的活也一并干了拿双份工资吗?
我们这都是电的提这方面的资料呀{:cry:} 树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 09:43
我们这都是电的提这方面的资料呀
给暖通提供发电机的样本或参数即可 taiyuntao 发表于 2015-3-26 10:02
给暖通提供发电机的样本或参数即可
幸福啊,我们这暖通的都不会 树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 10:14
幸福啊,我们这暖通的都不会
适当拓展自己的水暖知识是应该的,但建筑电气本来东西就多,什么都推给电气做确实太累了 树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 10:14
幸福啊,我们这暖通的都不会
任谁都是生来都不会的,不能惯着他们,否则就永远不会。
这应该是暖通的活。 暖通按余压控制风速要求,电气提供排风量就可以 给暖通看样本。。。他们就会了 建筑电气本来东西多 发动机排风量除以风速即通风面积,通风道面积不小于此值即可
风速一般按5m/s考虑