发电机房的进出风口
看了一下标准图集的发电机房的进出风口,要求进出风口距离大于10米。但实际做工程时,在地下室一面墙上做进出风口根本不可能,想问问大家是怎么处理的核心问题是不要让气流短路,水平距离不满足可以考虑高位排风,低位补风;或是风口背靠背放置 高位排风,低位补风
这个有距离要求吗? 《建筑设计防火规范》9.4.7条可做参考 《建筑设计防火规范》9.4.7条可做参考{:1_282:} 地上单独建变配电室+柴油机房。找个角落一塞。
不放地下室。 D800-1~8 发表于 2015-3-26 13:41
地上单独建变配电室+柴油机房。找个角落一塞。
不放地下室。
也是,否则难办,看人家“共识”(28位常务理事经过热烈研讨达成的共识)都这么要求了——
每个项目都有自己的特点,图集不足以指导每个项目。
2楼的核心问题关注即可。