树欲静而风不止 发表于 2015-3-24 16:55:24

发电机的启动信号取自哪里

一栋高层,一路高压进线,一台低压发电机,请问大家发电机的启动信号取自哪里?有没有规范对此有规定?

尺短寸长 发表于 2015-3-24 17:18:33

参考 GB 50052-2009 第4.0.2 条之条文说明,如何?

rainmen_73 发表于 2015-3-24 17:25:02

尺短寸长 发表于 2015-3-24 17:18
参考 GB 50052-2009 第4.0.2 条之条文说明,如何?

按条文说明的做法,主开关带失压脱扣+辅助触头即可。但有ATS切换开关的系统,就算市电正常自发电误启动又如何会并列运行呢?

尺短寸长 发表于 2015-3-24 17:46:41

若针对现今的ATSE,尤其是单刀双投的ATSE,“误并网”基本不用担心,但避免误启动的说法能够成立。

以前那些传统的投切装置,可能存在“误并网”的情况。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-25 09:19:16

rainmen_73 发表于 2015-3-24 17:25
按条文说明的做法,主开关带失压脱扣+辅助触头即可。但有ATS切换开关的系统,就算市电正常自发电误启动又 ...

有不是ATS切换开关的系统吗?