关于燃气锅炉房电气设计的说明
审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境,经交流沟通后,审图人员提出设计方出一份书面设计说明,审图机构可予以审查通过。1、附件为“关于燃气锅炉房电气设计的说明”,大家认为有无问题?有没有反对意见或者是补充意见?
2、天然气锅炉房的电气防爆设计误区
作者:姜庆胜 ( 北京 102) 中国石油工程建设公司
http://wenku.baidu.com/link?url=DYWXvKDQzZ2AqlKfxWWXs-P-x62OXqwjgiLSq90hgcdYw_Vg7J9yiN4eIfVWDc_4Tp7mBvbnpzc2PEz8sKpmDeFIaEyUPkyXW6n45l0Dccm
也有不同的声音。
大家怎么看?
老诚版主,给个审图意见可好?
先不说燃气锅炉房,用燃气的地下厨房呢 尺短寸长事故排风机防爆!其他电气设备则无需采用防爆型。为防油烟便于清洁,照明光源采用密闭型灯罩。可燃气体探测器是必须设置的,但可采用非防爆型。
再回看GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》10.8.2条3款“应有固定的防爆照明设备”——晕了!
厨房内的电器总不会全要用防爆型的 rainmen_73 发表于 2015-3-24 15:53
厨房内的电器总不会全要用防爆型的
GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》10.8.2条3款,也是存在严重问题的! 做好设计,满足一些相关要求,“用燃气的地下厨房”无需采用防爆照明——
比如,DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》
尺总的说明中再加上GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款就更有说服力了。
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:15
尺总的说明中再加上GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款就更有说服力了。
没找到“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款”,哪一条?
再说“附录D”属于燃气输配系统生产区域用电场所的规定,似乎不具针对性。
不会从规范上弄上来,敲字吧。3 下列场所可划分为非爆炸危险区域:3)在生产过程中使用明火的附近区域,如燃气锅炉房等 燃气锅炉房设计规范附录D
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:25
不会从规范上弄上来,敲字吧。3 下列场所可划分为非爆炸危险区域:3)在生产过程中使用明火的附近区域,如 ...
hbsjzsjy 害我好一阵忙乱{:4_104:}
不是“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D第3条中第3)款”,而是“GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》附录D.0.2条2款3)项”的规定,截图如下——
这条说明与GB 50058-2014的3.2.2条3款规定是一样的。
关键在于:
附近区域——有人持不同意见。
http://wenku.baidu.com/link?url=DYWXvKDQzZ2AqlKfxWWXs-P-x62OXqwjgiLSq90hgcdYw_Vg7J9yiN4eIfVWDc_4Tp7mBvbnpzc2PEz8sKpmDeFIaEyUPkyXW6n45l0Dccm
这个以前有人发过
上海的这个东东难道不是你们的共识?
hbsjzsjy 发表于 2015-3-24 16:59
上海的这个东东难道不是你们的共识?
{:sweat:}
尺短寸长 发表于 1 小时前
审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境,经交流沟通后……
审图机构审图人员提出燃气锅炉房应划为爆炸危险环境——不是上海审图机构提出,是我们做的一个外地工业建筑。