关于解除远方控制的问题
近期,有审图老师对设计图纸提出意见,消防水泵控制箱(在泵房内与水泵在同一空间的)由于二次线路中包含消控室应急启动的环节,所以应该按GB50055,2.5.4的要求,在设计时提出解除远方控制的措施。论坛上的诸位能否说说你们的意见 凡有远方控制的均应写,说明里加一句就行了 真是啥情况都能有啊。{:sweat:}这样好了,你就回答:
第一,国标图集 10D303-3、14X505-1 都不在就地设置“解除远方控制的措施”(指针对消防控制室的手动控制)。
沟通不了?
那没办法了,祭出杀手锏:
第二,GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》明确规定
这种问题想想也是醉了{:lol:} 这种问题撞上也是晕了{:dizzy:} 尺短寸长 发表于 2015-3-23 11:44
真是啥情况都能有啊。
这样好了,你就回答:
没太看明白李总的意思。国标图集10D303-3的消防应急控制是没法解除的吧,控制回路不受转换开关或其它方式影响;GB50055适用于消防水泵啊,消防水泵哪有那么小的?{:shocked:} rainmen_73 发表于 2015-3-23 13:59
没太看明白李总的意思。国标图集10D303-3的消防应急控制是没法解除的吧,控制回路不受转换开关或其它方式 ...
猜想老尺的意思是消防水泵电机不是一般用途电动机,不适合此规范。不过这个有点勉强吧。 问题的根本是从安全角度出发,与电机大小没啥关系吧 消防泵绝非一般一般用途的水泵,若解除远方控制火灾时有可能影响灭火。 zhouke 发表于 2015-3-23 14:32
消防泵绝非一般一般用途的水泵,若解除远方控制火灾时有可能影响灭火。
这种解除,在消防控制室。所以不影响消防使用。何况,解除是检修时使用,平时不用,检修时得保证检修人员的安全呀 请教为什么要断消防??仅仅为了检修时候??直接断开关你说算不算??? hl891223 发表于 2015-3-23 16:28
请教为什么要断消防??仅仅为了检修时候??直接断开关你说算不算???
修时都要通电试车的 hl891223 发表于 2015-3-23 16:28
请教为什么要断消防??仅仅为了检修时候??直接断开关你说算不算???
规范就是为了检修安全。我个人也认为既然箱泵在一个空间,检修当然可以直接考虑切主电开关的方式 rainmen_73 发表于 2015-3-23 16:46
规范就是为了检修安全。我个人也认为既然箱泵在一个空间,检修当然可以直接考虑切主电开关的方式
就用这个解释回答审图意见,大家认为如何? 控制箱从来都是放在电机附近,想想这条规范就头痛。