近期审图意见的几个疑问
1、考虑到电缆敷设在金属防火桥架内电缆的降低系数,系统图中电缆载流量不满足。审图依据的是04DX101-1图集中P6-20表6.22中第一行的载流量降低系数来考虑的,和审图沟通过,审图说金属防火桥架内电缆就是封闭式成束敷设的。怎么说都不行
2、消防审图中总是提这么一个问题,即公共建筑的疏散门应设安全出口标志灯。
我的工程是7000多平米的商店,一至四层都是15平米左右的小商铺。消防审图要求小商铺内的疏散门全部设安全出口标志灯。试问有无必要?消防审图依据的是《建筑防火规范》GB50016-200611.3.4条
3、中型商场营业厅照明应按二级负荷供电,还是我上面的工程,我已在每间商铺内设置了应急灯,电源取自本防火分区内的应急照明箱。审图要求,商铺内照明二级负荷供电,即所有表箱全部二级负荷。请问大家的做法如何? 1.可以适当放大一级。
2.没有必要,应该是沿疏散通道门的上方。
3.我个人认为,曲解了规范的意思。但即使按二级负荷,也容易做到,首端双切,或变电所的母线互投,单电源进线就行了。 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29787&fromuid=52295 (出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)]关于中型商场的照明供电 个人意见:
1、多根电缆并列敷设的载流量降低系数,确实应按规范执行。
2、安全出口标志灯(属于疏散照明)的设置,应该按《防火规范》执行,例如GB50016-2014,对营业厅,其中的要求是面积大于200平米的营业厅要设疏散照明。
3、二级负荷是指的的供电要求,即本工程的电源应满足二级负荷的要求。
二级负荷的配电要求,规范没有说。自低压柜引出双回路末端切换可以;在低压柜处利用联络开关切换单回路引出也可以。只要你的工程电源满足二级负荷,你就回复审图,表箱就是二级负荷,跟他斗! 其实,目前电缆选型个人觉得偏大。目前电缆的制作工艺在不断更新,载流量等也有很大提高。 树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 11:19
1.可以适当放大一级。
2.没有必要,应该是沿疏散通道门的上方。
3.我个人认为,曲解了规范的意思。但即使 ...
放大一级未必满足要求,线缆在槽盒内敷设时最小校正系数为0.38。 zhouke 发表于 2015-3-23 14:37
放大一级未必满足要求,线缆在槽盒内敷设时最小校正系数为0.38。
是呀,但设计到0.38得多浪费呀。敷设时采取措施,搞点间距就避免了 第一个很简单,那个表下面的注2,间距满足电缆直径2倍时,可不考虑校正... 图集可以作为审图依据?
2013年合订本订阅1.可以适当放大一级。
2.没有必要,应该是沿疏散通道门的上方。 1、这个说的有道理,一般系数可取0.60或以上后再与审图探讨:系数是按电缆载流量计算发热得出的结果,实际电缆电流就是按计算电流来算也会小不少的。。。还有个同时系数再减点发热。。。。。。。
2、15平米无必要。
3、表箱供电电源是二级负荷标准即可,要不行就问每个灯泡是不是都是2级负荷吧,是不是也要2回路配电{:lol:} 说到2回配电,又想起了据说是香香的习惯,插座配电时最末2个插座用电线连通形成环电。这样就加一点点电线,插座就都是两头来电了,压降、可靠性等都好处大大,灯也可以这么弄吧,不知为何见几乎不到这么干的。 对营业厅,是面积大于200平米的营业厅要设疏散照明。
页:
[1]