树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 09:49:23

关于航空障碍灯的设置

我们设计了一个住宅小区,以32,33层居多,高度均小于100米。图审意见让我们增加航空障碍灯。我想一个小区,每栋楼都设那不是晚上一片灯闪。想问问大家像这样的住宅小区大家都设了吗?

chenshisheji 发表于 2015-3-23 09:57:41

按说如果设置障碍灯,超过50m的中间也要加。。。

yangyang7201 发表于 2015-3-23 10:06:06

10.3.2 应按下列使用要求确定照明种类:
6 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。

10.3.5 航空障碍灯的设置应符合下列规定:
1 障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当制高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 10:24:35

就是有疑问:到底啥建筑设航空障碍灯

bhluww 发表于 2015-3-23 10:58:13

问航管局,那个区域“危及航行安全”,这事归他们管。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 11:01:42

大家三十来层的住宅都设置航空障碍灯了吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 16:11:35

我总觉得:图审不宜提这类问题,没有规范规定多少米设置

qqwanghuazhang 发表于 2015-3-24 08:21:27

有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明

taiyuntao 发表于 2015-3-25 14:49:07

这个问题刚开始我也纠结过设与不设,被审图提出来过一次后(说是地方要求),现在32层的住宅我都设,为这变更不值当

ljyshanghai 发表于 2015-4-14 16:59:59

如果在机场净空保护区范围之外,又低于150米可以不设。MH5001-2006中5.3.1条对航空障碍物有定义

revengeson 发表于 2015-4-14 17:31:08

航空障碍灯我做也不少。

第一,        看你是否在规范要求的围上,见JGJ16-200810.3.4 (理论上不在的话可以不做)
第二,        附近是否自身最高,如自身大楼600米高,周边只有200,300米,这样最好还是做。(主要考虑直升机)
第三,        如要做,按MH 5001-2013 民用机场飞行区技术标准做,看MH 5001-2013附录J及相关条文。

树欲静而风不止 发表于 2015-4-15 08:23:39

revengeson 发表于 2015-4-14 17:31
航空障碍灯我做也不少。

第一,        看你是否在规范要求的围上,见JGJ16-200810.3.4 (理论上不在的话可以不 ...

有MH 5001-2013 民用机场飞行区技术标准的电子版吗?谢谢

gdx8785 发表于 2015-4-15 09:01:47

树欲静而风不止 发表于 2015-4-15 08:23
有MH 5001-2013 民用机场飞行区技术标准的电子版吗?谢谢

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30037-1-1.html

zhaoguofu77 发表于 2015-4-21 11:49:22

谢谢楼主分享

lsjin 发表于 2015-4-21 12:00:52

谢谢分享!