电梯得轿厢照明
我们设计的电梯机房配电箱,配出了机房照明及井道照明的回路。图审意见说:应增加轿厢的照明回路。疑问:轿厢照明从我的配电箱出还是从电梯控制箱出?有没有哪位大侠知道呀 我是从配电箱出的,电梯控制箱跳闸,不至于轿厢照明没电 电梯厂家是按轿厢照明由电梯控制柜供电来设计的。电梯故障时轿厢照明和通风对稳定困在轿厢内的人员有重要作用,因此规范规定轿厢照明和通风应单独单独回路配电。设计时只需将该回路引至电梯控制柜即可。 我是在配电箱里预留轿厢插座及照明回路各一路 国标图集很任性的,我们没这好命——
GB-T 7588-2003 <电梯制造与安装安全规范> 13.电气安装与电气设备。实际施工中,轿厢照明从电梯自带配电控制箱内独立回路配电。 飞狐 发表于 2015-4-20 16:55
GB-T 7588-200313.电气安装与电气设备。实际施工中,轿厢照明从电梯自带配电控制箱内独立回路配电。
解释的好,有说服力,谢谢 我看了以前的原理图,是应该从配电箱出的,否则你控制箱一断电就全黑了