地面变电所靠外墙采用落地幕墙违反规范吗?

首层变电所靠外墙,玻璃贴窗花,违反规范了吗?

chenshisheji 发表于 2015-3-20 17:39:09

耐火等级能满足二级不?

老康阁楼 发表于 2015-3-20 18:02:21

外墙一侧需要考虑耐火吗?

fitman 发表于 2015-3-21 09:39:05

GB50053-2013 6.1.1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。

尺短寸长 发表于 2015-3-21 10:32:50

一枪毙了所有外墙上那些带通风百叶的变压器室铁门?

不会吧?

东海龙王 发表于 2015-3-21 14:23:52

耐火问题。

尺短寸长 发表于 2015-3-21 16:50:39

耐人寻味。

qqwanghuazhang 发表于 2015-3-22 08:27:09

配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级,
GB50053-2013 6.1.1

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 08:34:36

外墙处火出来也有可能对楼上或附件建筑引燃

hl891223 发表于 2015-3-23 08:58:26

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 08:34
外墙处火出来也有可能对楼上或附件建筑引燃

有一种距离叫做防火间距...

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 09:30:15

hl891223 发表于 2015-3-23 08:58
有一种距离叫做防火间距...

对楼上也没有影响吗?

chenshisheji 发表于 2015-3-23 10:09:18

那高压配电室窗户下口不宜低于1.8m这条可作为反对理由吗?这个条文上海的高压规范也有,理由应该也是为了安全吧。其实供电公司自己的站都是低于1.8m的窗 而且还沿街

尺短寸长 发表于 2015-3-23 10:48:15

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 09:30
对楼上也没有影响吗?

也包含不小于 1.2m 高的窗槛墙或不小于 1m 宽的不燃烧体防火挑檐。

hl891223 发表于 2015-3-23 16:22:57

树欲静而风不止 发表于 2015-3-23 09:30
对楼上也没有影响吗?

好像还有中墙叫窗槛墙和窗间墙...