taiyuntao 发表于 2015-3-20 13:03:03

室外10KV的高压电缆分支箱距建筑的距离最小是多少?

规范上没找到明确的条文,是不是可以按《建筑设计防火规范》上5.2.2条要求:10KV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m执行?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-20 14:21:44

没看到相应规定。含变压器的是3米,不含变压器的3米应该没问题

yslideb 发表于 2015-3-20 15:56:58

高压分支箱或者箱变,南京供电公司的规定是距住宅外墙不小于6m。
他们主要还是担心引起居民投诉索赔。如果实施的结果小于这个数值,他们会要求建设单位出具一份承诺书,写明由此引起的民事纠纷后果,由建设单位承担。否则不予送电。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-20 16:10:55

高压分支箱要好些,没有变压器那嗯嗯声

yaotian634 发表于 2015-3-24 23:00:13

我觉得如果不怕高空坠物,放在小孩子接触不到的地方都可以,毕竟没有辐射问题
页: [1]
查看完整版本: 室外10KV的高压电缆分支箱距建筑的距离最小是多少?