如何看待自备电源接入的机械连锁
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.4.13条1款:与发电机电源进线断路器之间设机械联锁。试问:1.发电机的电源端不设置连锁,直接出线到设备末端设置双切箱,也属于机械连锁吗?
2.发电机的母线属备用电源,由于与主电源没设联络,处于冷备用,违反何规范?谢谢
2、市电正常时,你的第二路备用电源等于没有。 贾行家 发表于 2015-3-20 13:06
2、市电正常时,你的第二路备用电源等于没有。
是的版主:这是冷备用。但这样设计简单。我想知道这样是否违反某项规范。谢谢 是否有规范不容许这样做 正常情况下等于只有一路电源,任何一条主回路电缆故障都要启动发电机? hitwb 发表于 2015-3-20 15:16
正常情况下等于只有一路电源,任何一条主回路电缆故障都要启动发电机?
发电机就是为这准备的呀 市电正常,你末端任一双电源供电设备的主电源线路故障都要把发电机投上?有这么干的么? 贾行家 发表于 2015-3-20 15:50
市电正常,你末端任一双电源供电设备的主电源线路故障都要把发电机投上?有这么干的么?
大型工程,我也不这么做。一些小工程,可以吧(一路高压进线,加了台发电机,就几个用电点) 有没有规范不让这样做呀? 无明确违反规范规定