多个塔楼共地下室,消防发电机的容量如何确定?
面试的时候给一个总工问住了,是全部算还是怎样? 当然算部分的,算最大楼的消防,几个楼不能同时着火吧。不考虑灾害的叠加 有相关论文:按最不利的一个防火分区发生火灾时投入的消防设备容量计算 这个好象各处习惯不一样。从规范字面理解似乎是全算(不太合理)。常有1、按最大防火分区加相邻分区加对应塔楼的,2、最大防火分区加对应塔楼的,3、最大防火分区。上述选择还加上公用部分。
我们习惯是1,不知大家如何选。 消防泵容量+一个最大防火分区消防设备容量 求论文,求相关的资料。 求依据。。。 应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算
在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。
顶起!!!坐凳 他在向你请教呢{:4_106:} 他在向你请教呢{:4_106:} yjgabc 发表于 2015-3-19 23:48
当然算部分的,算最大楼的消防,几个楼不能同时着火吧。不考虑灾害的叠加
这个“部分”就难讲了,设计时要落实的。 严格来说,应各专业提资料 原有一期项目,现在加了二期项目,二期的消防设备利用一期的,一期的消防发电机要核算哪些设备?还是只选一、二期的最大消防负荷验算?