应急照明做法
首先园区内有火灾自动报警系统及联动系统,本建筑是其中一个,建筑规模较小,总电源只有一路进线,出线除了一路应急备用照明、一路疏散照明,无其他消防相关负荷;如果消防断主电源,应急照明由蓄电池供电点亮,做法不太合理;如果不切总电源,切分支非消防又太碎,大家怎么做的?都切了,切分支非消防你的应急灯又不亮 呵呵,这类小建筑我也是直接全切非的。但有电梯时分组切. 树欲静而风不止 发表于 2015-3-20 08:46
都切了,切分支非消防你的应急灯又不亮
可以做强制点亮啊 本帖最后由 kjq2014 于 2015-3-23 09:14 编辑
1.先按建筑防火规范确定是否该建筑设置火灾自动报警系统。
2.不设的话一路应急备用照明、一路疏散照明是否采用的自带蓄电池灯
3.按情况本楼不设置火灾自动报警系统,应急照明采用带蓄电池型,火灾时人工手动切断总电源 kjq2014 发表于 2015-3-23 09:12
1.先按建筑防火规范确定是否该建筑设置火灾自动报警系统。
2.不设的话一路应急备用照明、一路疏散照明是否 ...
刚才最后一条文字输入错误了
1.先按建筑防火规范确定是否该建筑设置火灾自动报警系统。
2.不设的话一路应急备用照明、一路疏散照明是否采用的自带蓄电池灯
3.按情况本楼不设置火灾自动报警系统,应急照明采用带蓄电池型,火灾时人工手动切断总电源 发贴后发现错误会改了,发重复了如何删除,请管理员指点下,或管理员帮着删除一下 发错了可以编辑 kjq2014 发表于 2015-3-23 09:12
1.先按建筑防火规范确定是否该建筑设置火灾自动报警系统。
2.不设的话一路应急备用照明、一路疏散照明是否 ...
我也是这么想的
whlevil 发表于 2015-3-23 09:01
可以做强制点亮啊
强点还不是切掉市电由蓄电池供电,绕来绕去干啥~{:lol:} 做强制点亮啊