箱变与发电机联络开关
物流园区项目,现有一台500KVA的箱变,备用电源采用柴油发电机(350KW),准备将备用电源双切柜及出线柜置于单独的小配电间内。箱变内低压出线已有6个回路(160A开关3路,180A开关3路),不知能否再装下联络开关?此做法是否妥当?联络开关得框架,不见得装的下 另外,能否取消该联络开关及发电机的双切柜 树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 10:59
另外,能否取消该联络开关及发电机的双切柜
取消?那联锁不就实现不了了 没有规范规定必须得双切连锁呀 你正常电和发电机电供给二级负荷,在哪里设小的双切箱供电。 发电机的连锁可以靠正常供电主开关的辅助接点,见供配电规范的条文解释 这样你的供电系统就简单多了,而且改动的很少 树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 14:24
这样你的供电系统就简单多了,而且改动的很少
嗯,简单问题搞复杂了 箱变与发电机联络开关
物流园区项目,现有一台500KVA的箱变,备用电源采用柴油发电机(350KW),准备将备用电源双切柜及出线柜置于单独的小配电间内。箱变内低压出线已有6个回路(160A开关3路,180A开关3路),不知能否再装下联络开关?此做法是否妥当?
联络开关与备用电源双切柜是不一样的!到底是要装什么?