秋石 发表于 2015-3-19 08:31:54

电流互感器的二次侧需要接地么?

本帖最后由 秋石 于 2015-3-19 08:34 编辑

电流互感器的二次侧需要接地么,各位有何高见?

hbsjzsjy 发表于 2015-3-19 08:54:11

二次侧中性点不接地?

fitman 发表于 2015-3-19 08:55:56

这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。

taiyuntao 发表于 2015-3-19 09:02:41

二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。

秋石 发表于 2015-3-19 12:53:02

fitman 发表于 2015-3-19 08:55
这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。

哪里的规定?

fitman 发表于 2015-3-19 15:09:23

秋石 发表于 2015-3-19 12:53
哪里的规定?

基本是与继保相关的规范都有这一条,而且学校授课时也是很强调的一点。
一定要找规范,GB/T50062-2008的15.2.1。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 16:28:06

二次侧哪里接地?中性点还是。。。?

LXQ3 发表于 2015-3-23 22:38:15

电流互感器的二次侧需要接地么?

高压电流互感器的二次侧需要接地。
低压电流互感器的二次侧不需要接地。

治学以诚 发表于 2015-3-24 09:24:00

治学以诚 发表于 2015-3-24 09:25:15

治学以诚 发表于 2015-3-24 09:26:22

治学以诚 发表于 2015-3-24 09:34:24

治学以诚 发表于 2015-3-24 11:08:36

治学以诚 发表于 2015-3-24 11:12:51

治学以诚 发表于 2015-3-24 11:15:17