电流互感器的二次侧需要接地么?
本帖最后由 秋石 于 2015-3-19 08:34 编辑
电流互感器的二次侧需要接地么,各位有何高见?
hbsjzsjy
发表于 2015-3-19 08:54:11
二次侧中性点不接地?
fitman
发表于 2015-3-19 08:55:56
这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。
taiyuntao
发表于 2015-3-19 09:02:41
二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。
秋石
发表于 2015-3-19 12:53:02
fitman 发表于 2015-3-19 08:55
这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。
哪里的规定?
fitman
发表于 2015-3-19 15:09:23
秋石 发表于 2015-3-19 12:53
哪里的规定?
基本是与继保相关的规范都有这一条,而且学校授课时也是很强调的一点。
一定要找规范,GB/T50062-2008的15.2.1。
树欲静而风不止
发表于 2015-3-19 16:28:06
二次侧哪里接地?中性点还是。。。?
LXQ3
发表于 2015-3-23 22:38:15
电流互感器的二次侧需要接地么?
高压电流互感器的二次侧需要接地。
低压电流互感器的二次侧不需要接地。