zhouke 发表于 2015-3-18 20:43:15

PEN线可以接入开关电器?

GB50054-2011第3.1.4条:在TN-C系统中,不应将PEN隔离,严禁将PEN接入开关电器。
我认为,在TN-C-S系统中,同样不应将PEN隔离,且严禁将PEN接入开关电器。
不知我的理解是否正确。若此点正确,为何规范中无此条文?请各位专家指点迷津。

gdx8785 发表于 2015-3-18 21:48:54

TN-C-S=TN-C+TN-S,GB50054-2011第3.1.4条同样适用。
页: [1]
查看完整版本: PEN线可以接入开关电器?