消防照明问题
请问一楼卷帘门配电的双电源箱子,和一楼应急照明的双电源箱子,可以何用成一个么双电源配电箱么?然后分别引出至卷帘门,和应急照明灯我个人觉得可以,但我不这样做。 图审会提你一条:照明未与动力分开供电 我们习惯是应急照明一个双投箱,防火卷帘从最近的防排烟或消防排水泵的双投箱中引出。 完全可以,少量的卷帘没关系。
为少量的防火卷帘专门设置供电回路和双电源切换装置,既不经济也无必要。 我审图时会让它通过,但我不这样做。一般设独立防火卷帘配电箱或从消防动力箱出。
我们习惯是应急照明一个双投箱,防火卷帘从最近的防排烟或消防排水泵的双投箱中引出。
比较赞同4楼的 江苏图审办有个答疑:防火卷帘不宜与应急照明合用一配电箱 树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 14:54
江苏图审办有个答疑:防火卷帘不宜与应急照明合用一配电箱
"不宜" 即可以不用按这意见改{:lol:} revengeson 发表于 2015-3-18 16:51
"不宜" 即可以不用按这意见改
不宜就是没有理由必须这样做,有理由可商量 为什么双电源切换开关,卷帘的是3P,照明的4P? fordown123 发表于 2015-3-23 09:41
为什么双电源切换开关,卷帘的是3P,照明的4P?
都是4P才对,图示错了 可以的,都是消防负荷,少量的防火卷帘门和应急照明合用没关系