花椒 发表于 2015-3-16 19:06:23

有10KV电压等级的矿物绝缘电缆么?

去年做了一个超高层建筑,由主楼主变配电室至裙房分变配电室的10KV电源电缆原设计选用防火桥架及WDZN型电缆沿车库敷设,消防审查意见提出,10KV电缆应选用矿物绝缘电缆,可我网上查了半天也没见到,有10V耐压等级的这种电缆么?求解惑?

gdx8785 发表于 2015-3-16 20:38:29

常用的电力电缆额定电压有0.6/1(KV)和8.7/10(KV)

pigl 发表于 2015-3-16 20:55:44

请审查专家给个厂家呗{:biggrin:}

树欲静而风不止 发表于 2015-3-17 08:29:05

论坛有人问过,有

revengeson 发表于 2015-3-18 10:23:24

树欲静而风不止 发表于 2015-3-17 08:29
论坛有人问过,有

师兄有样本吗?

我对上一个项目,消防局要求10kV电缆要有3小时耐火。但据了解,矿物绝缘电缆没有10kV,有也不是常规产品,也没有可参考案例。风险太大。

rainmen_73 发表于 2015-3-18 11:32:01

查查上海高桥

rpg2009 发表于 2015-3-18 14:38:14

高桥不是矿物绝缘吧,是云母的

花椒 发表于 2015-3-20 13:09:20

哎 已经回复无10KV矿物绝缘电缆 原设计的无烟低卤阻燃耐火电缆明确阻燃级别为I类,供火时间180min.

hitwb 发表于 2015-3-21 00:35:19

阻燃级别I类,耐火180min?这是哪个产品啊

fitman 发表于 2015-3-21 09:42:27

高压电缆有耐火180min的产品吗?

qqwanghuazhang 发表于 2015-3-22 08:28:11

没有10KV电压等级的矿物绝缘电缆
页: [1]
查看完整版本: 有10KV电压等级的矿物绝缘电缆么?