火灾应急广播

大家现在的火灾应急广播每一分区还加切换模块吗?图集上有,但不知用处在哪?不加行吗?

elecai 发表于 2015-3-17 08:04:32

按新规范为全楼广播,那就没有分区的必要了,但纠结的是全楼的范围应该是多大?不管规模吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-17 08:28:02

是否只要满足功放的要求就行了

尺短寸长 发表于 2015-3-17 08:34:20

elecai 发表于 2015-3-17 08:04
按新规范为全楼广播,那就没有分区的必要了,但纠结的是全楼的范围应该是多大?不管规模吗?

确实纠结!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29838-2-2.html
19#
尺短寸长 发表于 2015-3-10 11:44
…… 搞死人了啦!是听“现在我说了算”新《火规》丁主编的“现在我们国家有些专家,我认为是伪专家,提出来要局部疏散,这个是坚决不能干的事,咱们国家的建筑不支持你局部疏散”?还是按北京新建规培训时建规参编人高建民的“新火规要求的‘全楼疏散’是错误的”、“希望电气设计人不要执行新火规‘全楼疏散’的规定,并把问题上报消防局”?

rainmen_73 发表于 2015-3-17 11:33:35

消防广播通常与背景合用,可以一个分区一路,切换集中在消控室

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 08:50:28

rainmen_73 发表于 2015-3-17 11:33
消防广播通常与背景合用,可以一个分区一路,切换集中在消控室

那如果是单独的那

rainmen_73 发表于 2015-3-18 09:07:36

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 08:50
那如果是单独的那

还是分开好,就算一起广播也要考虑传送功率限制和可能的分区广播要求(不同区域内容不同)

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 09:09:45

rainmen_73 发表于 2015-3-18 09:07
还是分开好,就算一起广播也要考虑传送功率限制和可能的分区广播要求(不同区域内容不同)

分开,就要加分区模块及控制线了。。。

yslideb 发表于 2015-3-18 09:18:40

GB50116-2013的第4.8.10条:在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统。。。
这条的意思是不是可以理解为,消防广播固然是要求在确认火灾后应全楼广播,但整个广播系统仍然应按本条要求要具备分区广播的功能?如果是这样理解,那么消防广播的做法仍然和以往一样,要分区设置控制模块,也就是图集上的做法。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 10:40:52

如果是合用的,可以分区

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 10:41:56

如果是专用的,分区没有意义呀

azbe 发表于 2015-3-18 15:20:37

广播分区如何划分?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 15:32:51

规范没有说,估计按防火分区