我们这里设计的消防线槽,中间加隔板以满足不同电压等级的。。。(火规11.2.5)。但图审意见,加一个隔板不行。大家知道需要几个隔板吗?电话、广播线可以采用带屏蔽的线缆,效果比隔板好 具体要看你设计的情况啊,
一般二总线24V 广播是100V的,手动控制线,有220V,有24V,这个比较乱,各个地方的规定还不一样 那就2个隔板就行了 虽然广播电压不同,但他是单独线路敷设呀 四分隔线槽:消防报警联动控制总线、电源线、消防广播线、消防电话线 详14X505-1 72页