消防控制室的照度
消防控制室的照度大家取多少呀,我们这按民规取300,图审说按GB50174取500,大家都是取多少呀?我一般依据GB50034 通用房间或场所中控制室取300Lx,其实要按GB50174取500也没啥纠结的,毕竟面积很小,多了几个灯具而已 图审老拿这个说事呀 依据GB50034-2013 表5.5.1 消防控制室照度按主控制室考虑,照度应为500 lx;
依据GB50174-2008 表8.2.1 消防控制室可按主机房及监控中心考虑,照度应为500 lx; 可民规中又规定是300LX 树欲静而风不止 发表于 2015-3-16 14:30
可民规中又规定是300LX
我一般不看民规{:4_106:} 树欲静而风不止 发表于 2015-3-16 14:30
可民规中又规定是300LX
“民规”老矣,尚能饭否? 这个问题又被提了,让按民规 说是按照民规,消防控制中心不算主控室 GB50174-2008电子信息系统机房设计规范 都过期了,新版叫数据中心设计规范,消控室是数据中心? GB50174,18年出的新版,楼上回复时还是08版 树欲静而风不止 发表于 2015-3-16 14:30
可民规中又规定是300LX
民规是500,见表23.4.3 500,没被提过 按照最新版的GB 50174-2017《数据中心设计规范》
8.2.1 主机房和辅助区一般照明的照度标准值应按照3001x~5001x设计,一般显色指数不宜小于80。支持区和行政管理区的照度标准值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。
而且按照规范的总则内容
1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计。
如果你不是数据中心的项目,我感觉不用参考本规范。