为什么防止涡流的条文只提到了钢管?
规范上说为了防止涡流,要防止单根单芯电缆穿钢管敷设。我的问题是,BTTZ电缆大部分都是单芯,都在外面有一圈无缝的铜护套,为什么铜护套上没人说过有涡流呢?
按理说,铜管子上的涡流应该更大啊 呵呵,是个好问题…… 产生的磁场的矢量和还是减少了吧,毕竟紧密敷设在一起 BTTZ因是单芯电缆居多,故在固定金具处容易产生涡流。 磁铁能够吸引的金属,如铁、镍、钴等,谓之磁性金属。 常规铜、铝等金属,均不在其列 非磁性金属就不能产生涡流吗?有篇实验论文可以参考,待会发上来大家参考参考 http://wenku.baidu.com/link?url=w3xi7Z_NaKRQ5PTE0B3KvQtSWhYGcjeCyJxRyiiyHartbkRh7uFTydnujzDNig9PMp-y81C52SE0T2bQ0tFB_S3mem08ME2__QE_lG4HECW
这篇文章,谈到了再一个铜管里面放入一个磁体的实验,可以看到在铜管上是可以产生感应电流的。
但是BTTZ厂家都回避了这个问题呢? 大鼻山 发表于 2015-3-16 09:28
BTTZ因是单芯电缆居多,故在固定金具处容易产生涡流。
注意 闭合 固定金具 治学以诚 发表于 2015-3-16 08:48
铜是非磁性材料,怎么会有涡电流?
32个赞! 治学以诚 发表于 2015-3-16 08:48
铜是非磁性材料,怎么会有涡电流?
部分鼠笼型电机的转子,好像是用铜做的,不能说铜在交变磁场中不会产生感应电势吧