树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 15:01:46

学生宿舍的电扇

请问大家学生宿舍的电扇需要漏电保护吗?感觉要装,有没有规范支持呀?

尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:16:56

是啥感觉?
说来听听。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 15:20:44

尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:16
是啥感觉?
说来听听。

学生宿舍都是高床,是否容易碰到

尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:26:22

1、请问:照明灯具不亦如此?
2、容易碰到就装漏电保护吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 15:31:18

尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:26
1、请问:照明灯具不亦如此?
2、容易碰到就装漏电保护吗?

多谢,那我们就不加了

尺短寸长 发表于 2015-3-13 15:31:56

revengeson 发表于 2015-3-13 16:42:33

用插座就装。

尺短寸长 发表于 2015-3-13 16:43:37

revengeson 发表于 2015-3-13 16:42
用插座就装。

不全是哦。

rainmen_73 发表于 2015-3-13 16:57:51

尺短寸长 发表于 2015-3-13 16:43
不全是哦。

用过载保护,接地故障灵敏度算不够就加。借问一下固定设备5s切电的概念还对吗

尺短寸长 发表于 2015-3-13 17:07:55

rainmen_73 发表于 2015-3-13 16:57
用过载保护,接地故障灵敏度算不够就加。借问一下固定设备5s切电的概念还对吗

“固定设备5s”已属淘汰概念。

尺短寸长 发表于 2015-3-13 18:23:02

rainmen_73 :
可规范没改吶

尺短寸长 :
说对一半。

是 GB 50054-2011 没改(2011-07-26发布,2012-06-01实施);
但 GB 16895.21-2011/IEC 60364-4-41:2005 已改(2011-12-30发布,2012-12-01实施)。

wga918 发表于 2015-3-14 10:53:01

规范没说要加漏保。

zhouke 发表于 2015-3-14 15:31:52

树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 15:20
学生宿舍都是高床,是否容易碰到

若如此,则需考虑防止吊扇对人体的机械损伤。

890214 发表于 2015-3-14 15:34:15

若如此,则需考虑防止吊扇对人体的机械损伤。正解

rainmen_73 发表于 2015-3-16 09:15:39

尺短寸长 发表于 2015-3-13 18:23
rainmen_73 :
可规范没改吶



嗯,查了一下:是对不超过32A的终端回路,不分固定移动了。其它按接地制式,TN-5s,TT-1s。GB50054为何不做修订,是还没认可?