建筑电气论坛-Building Electricity's Archiver
建筑电气论坛
›
建筑电气技术
› 喷淋系统的报警阀组有几个信号阀
尺短寸长
发表于 2015-3-13 11:45:11
水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块——
不说试水环节,若有报警的话,值班人员看到报警信号的第一个反应,无法判断是阀门关闭还被是水流指示器动作。需要再看喷淋消防泵是否启动,然后才能作出判断。
现在的好多值班人员,发现火情,一筹莫展。
丁主编编制新《火规》的很多消防新理念,是将就现状,无视消防安全知识,就当大家什么都不懂来定设计原则和设计规定。
能这么编规范规定吗?
rainmen_73
发表于 2015-3-13 11:52:45
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 10:35
水流指示器动作了,阀肯定是开的呀
设置信号阀是防止平时无意关闭支管回路
页:
1
[2]
查看完整版本:
喷淋系统的报警阀组有几个信号阀