revengeson
发表于 2015-3-18 11:22:53
JGJ 62-2014 旅馆建筑设计规范 要求:
6.3.3 要求:
“四级及以上旅馆建筑的每间客房至少应有一盏灯接入应急供电回路;”
那该灯具需满足“ GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统”吗?
接精装灯又肯定不满足GB 17945-2010。
难道客房之内放专用,平时不亮的消防应急灯吗? 这样又费一番唇舌跟精装解释,唉!
难道客房之内放专用,平时不亮的消防应急灯吗? 这样又费一番唇舌跟精装解释,唉!
cc1071
发表于 2015-3-18 15:22:39
好多e币额~~~
azbe
发表于 2015-3-18 15:41:33
编规范的应该说清楚,应急供电回路含义是啥?应急供电回路=应急照明回路吗?
树欲静而风不止
发表于 2015-3-18 16:00:30
从规范及其条文解释来说:只是一盏普通灯,接入应急回路
树欲静而风不止
发表于 2015-3-18 16:09:44
另外问一句:这本规范里怎么没有一、二、。。级的旅馆的划分方法
revengeson
发表于 2015-3-18 16:58:05
树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 16:00
从规范及其条文解释来说:只是一盏普通灯,接入应急回路
条文说明6.3.3”
“作为四级及以上旅馆建筑中每间客房,一般在进门的玄关处顶部设置一盏灯,由
应急照明电源供电,以确保在停电及突发事件时能有照明,以利于人员的疏散”
这不就是应急灯具吗?
若一盏普通灯,接入应急回路,不满足“ GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统”
adexlj
发表于 2015-3-18 22:48:51
下载学习,谢谢。
hwan2000
发表于 2015-3-19 09:38:49
也在找,可惜都要币啊,没那么多
chenshisheji
发表于 2015-3-20 14:02:05
revengeson 发表于 2015-3-18 11:22
JGJ 62-2014 旅馆建筑设计规范 要求:
6.3.3 要求:
“四级及以上旅馆建筑的每间客房至少应有一盏灯接入 ...
我理解这不是消防应急灯具,可以理解为类似救援的应急灯。比如矿井的应急灯或医院的应急灯
amu11112222
发表于 2015-3-23 13:17:01
2013年合订本订阅下载学习,谢谢。
yoolog
发表于 2015-3-25 10:37:45
不错哦,值得学习
yaoxue1235
发表于 2015-4-1 13:21:25
又有新规范了,学习下
liurufeng8888
发表于 2015-4-2 10:18:38
感谢无私的分享
wanggang176078
发表于 2015-4-2 12:37:32
确定是2014版的吗?
wanggang176078
发表于 2015-4-2 12:49:27
这规范里面有没有酒店餐饮人数算法?