零度左耳 发表于 2015-3-5 15:40:51

关于04DX101-1图集46页BV线载流量的问题

想问下,表格中的电线根数指的是,保护管中的有电流流过的导体根数还是管内的总根数?例如单相线路BV-3X4在选取载流量是该按3根选取还是2根选取?又如5x16和4x25+1x16的三相线路是3根选取还是按4根或是5根?

树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 16:27:30

管子总根数

树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 16:29:51

追问一个问题:大家选择载流量时都按多少度呀(长江流域)

kjq2014 发表于 2015-3-6 08:07:43

指载流导体的根数,载流导体才会有发热的影响,比如BV-3X4中含有一根PE线,PE线正常情况下是没有电流通过的,因此按2根选取。

零度左耳 发表于 2015-3-6 08:39:05

kjq2014 发表于 2015-3-6 08:07
指载流导体的根数,载流导体才会有发热的影响,比如BV-3X4中含有一根PE线,PE线正常情况下是没有电流通过的 ...

嗯 同意你的说法单相是2根 三相是三根(理论三相平衡时,N线没电流)

零度左耳 发表于 2015-3-6 08:40:53

树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 16:29
追问一个问题:大家选择载流量时都按多少度呀(长江流域)

这个具体区域不知道,但是关于正常温度选取的话可以详见09年技措102页

树欲静而风不止 发表于 2015-3-6 08:44:02

零度左耳 发表于 2015-3-6 08:40
这个具体区域不知道,但是关于正常温度选取的话可以详见09年技措102页

谢谢提醒。。。。。。