静静等待
发表于 2015-3-6 17:25:34
我们这右下的不允许
画图时要灯到灯 包括楼梯平台的 不允许经开关的画法
rainmen_73
发表于 2015-3-6 17:44:12
右下方做法合理性存疑,但未必有错。中性线通过开关盒有何不可
尺短寸长
发表于 2015-3-6 21:10:04
rainmen_73 发表于 2015-3-6 17:44
右下方做法合理性存疑,但未必有错。中性线通过开关盒有何不可
右下方做法不违规的。
有些灯开关是带 LED 指示灯的,中性线必须接进灯开关接线盒。
若灯开关不带 LED 指示灯,建议不要有意将中性线接进灯开关接线盒。
13551477285
发表于 2015-3-7 09:16:10
不管那种接法要符合规定
尺短寸长
发表于 2015-3-8 21:50:00
13551477285 发表于 2015-3-7 09:16
不管那种接法要符合规定
遇上一些奇葩规定,你真要按“不管那种接法要符合规定”去做,后果难料。{:funk:}
firefoxes
发表于 2015-3-9 11:31:30
左下方的做法比较好
yan426426
发表于 2015-3-9 14:58:47
一般最常见的施工方法就是左下方的,但是遇到一些管子堵塞需要带线处理的话,就会用到右下方的做法。
规范上说N线不进开关,但是话说回来,N线只是进开关86盒而已,又没有进开关面板接线端,为何不可呢!(应急措施下)都会进开关盒
zz_1973
发表于 2015-3-10 11:32:12
上方的画法最省管,我觉得最好。但是导线根数图中没有标注清楚。
rainmen_73
发表于 2015-3-10 12:04:23
zz_1973 发表于 2015-3-10 11:32
上方的画法最省管,我觉得最好。但是导线根数图中没有标注清楚。
是在电气群里有人拿下面两种做法让大家比较,我则随手画了上面那种;主要示意管线走向,没在意根数标注问题
尺短寸长
发表于 2015-3-10 12:44:39
yan426426 发表于 2015-3-9 14:58
一般最常见的施工方法就是左下方的,但是遇到一些管子堵塞需要带线处理的话,就会用到右下方的做法。
规范上说N线不进开关,但是话说回来,N线只是进开关86盒而已,又没有进开关面板接线端,为何不可呢!(应急措施下)都会进开关盒
规范上说N线不进开关——请问哪本规范上说的?
rainmen_73
发表于 2015-3-10 12:47:01
尺短寸长 发表于 2015-3-10 12:44
规范上说N线不进开关——请问哪本规范上说的?
估计意思就是开关装在设备电源(L线)侧
yis359574718
发表于 2015-3-10 13:51:17
我都是按照左下的画法画的
尺短寸长
发表于 2015-3-10 14:36:59
rainmen_73 发表于 2015-3-10 12:47
估计意思就是开关装在设备电源(L线)侧
规范不可能有“N线不进开关”这个规定的。
rainmen_73
发表于 2015-3-10 14:49:21
尺短寸长 发表于 2015-3-10 14:36
规范不可能有“N线不进开关”这个规定的。
就是“开关断相线”,找施工验收规范GB50303果然有{:lol:}
尺短寸长
发表于 2015-3-10 14:53:35
rainmen_73 发表于 2015-3-10 14:49
就是“开关断相线”,找施工验收规范GB50303果然有
你依旧找不出“N线不进开关”这个规定的。{:titter:}