树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 10:55:52

关于火灾报警设置问题

一栋多层的中学教学楼,有几间实验室,请问大家是否设置火灾报警。(按GB50116附录D有教学楼的实验室)请大家谈谈看法

尺短寸长 发表于 2015-3-4 11:13:46

岂能单以附录D作为设置与否的依据?

否则如何解释:

附录D




树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:15:56

尺总:如果我这栋楼里有几台防火卷帘,是否就必须设置了

chenshisheji 发表于 2015-3-4 11:28:21

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:15
尺总:如果我这栋楼里有几台防火卷帘,是否就必须设置了

可以只做局部 需与消防队与审图沟通

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:31:44

chenshisheji 发表于 2015-3-4 11:28
可以只做局部 需与消防队与审图沟通

按照新建规的条文解释:局部需要的,全建筑都得做

bhluww 发表于 2015-3-4 11:34:29

有无生产自动火报产品的公司上市的?我要去买他的股票!{:lol:}

尺短寸长 发表于 2015-3-4 11:44:18

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:31
按照新建规的条文解释:局部需要的,全建筑都得做


是这个条文说明,对吧?

但是,也有这个——

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:47:13

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-3-4 11:48 编辑

尺短寸长 发表于 2015-3-4 11:44
是这个条文说明,对吧?

但是,也有这个——
但往往图审按这个。我常见的“见某条及其条文解释”

taiyuntao 发表于 2015-3-4 13:20:40

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:47
但往往图审按这个。我常见的“见某条及其条文解释”

尺总点评 那还是要做{:titter:}

尺短寸长 发表于 2015-3-4 13:32:22

taiyuntao 发表于 2015-3-4 13:20
尺总点评 那还是要做{:titter:}
{:funk:}
{:sweat:}

hbsjzsjy 发表于 2015-3-4 14:17:29

本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-3-4 14:20 编辑

奇怪了,我手头电子版8.4.1条的条文解释怎么是这样的? 本条为强制性标准条文。------。本条所规定的场所,如为明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。

hbsjzsjy 发表于 2015-3-4 14:20:00

和7楼尺总的一字之差,意思大不同了。我还纳闷呢,既然都明确了设置部位,为何又在该建筑内全部设置呢?

尺短寸长 发表于 2015-3-4 14:23:19

hbsjzsjy 发表于 2015-3-4 14:17
奇怪了,我手头电子版8.4.1条的条文解释怎么是这样的? 本条为强制性标准条文。------。本条所规定的场所, ...

淘汰版的干活!{:lol:}

hbsjzsjy 发表于 2015-3-4 14:33:42

尺短寸长 发表于 2015-3-4 14:23
淘汰版的干活!

{:sweat:}等纸质的吧,不然都不敢相信手头的东西是不是真的了。