隔离密封的位置
配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封。隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可?新版国标大样图中个别隔离密封设在了爆炸危险等级较低的一侧,不知是笔误还是就该如此。敬请高手指点。 zhouke 发表于 昨天 22:39配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封。隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可?新版国标大样图中个别隔离密封设在了爆炸危险等级较低的一侧,不知是笔误还是就该如此。配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封——这是旧版 GB 50058-92 中的淘汰规定,现在新版 GB 50058-2014 已不是这个概念了。
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》——
隔离密封应设在危险等级高的一侧还是任一侧均可——规范未作强制规定;建议设在危险等级高的一侧为宜。
尺短寸长 发表于 2015-3-4 08:42
配电线路穿越不同危险等级的爆炸危险场所时应设隔离密封——这是旧版 GB 50058-92 中的淘汰规定,现在新 ...
多谢尺总讲解。