火灾自动报警图集上给出的消防应急照明灯怎么都有信号线
新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊 正常做自带蓄电池的应急照明强启是这样的,但是信号线是什么原理,是不是以后画应急照明系统必须是新图集的系统啊,下面这个图的系统就不满足要求了呢估计他那个信号线就是强启线 hehe99 发表于 2015-3-3 15:47
正常做自带蓄电池的应急照明强启是这样的,但是信号线是什么原理,是不是以后画应急照明系统必须是新图集的 ...
此信号线是应新火规的要求,要求应急照明灯具的工作状态信号要反馈给消防控制室,比如火灾时强制点亮信号到了,开关动作了没有,灯具亮没有亮等等吧 这说明现在做应急灯,都只能买成套厂家的产品,要不然灯具通信都有问题。 高大上白富美的——要得要得!{:lol:}
矮矬低黑穷丑的——滚远点!{:shocked:} 尺短寸长 发表于 2015-3-3 17:30
高大上白富美的——要得要得!
矮矬低黑穷丑的——滚远点!
尺总,您这边应急照明系统一般是咋做的,采用哪种形式的灯具,就住宅及公建给讲解一下呗 是啊,给咱们讲讲吧,我手里的办公楼才4000平,上智能应急照明吧太浪费,要做非集中电源非集中控制,说白了就是自带蓄电池的灯具,图集上还要求有信号线,我找了一些样本,带这种借口的灯具信号最终都是传给应急照明控制盘的,没法直接接到消防报警主机上 高大上的东东在高大上的项目再用,小项目就用传统做法就好了,经过时间检验过并可行可靠的方法为何弃之! hehe99 发表于 2015-3-3 18:23
是啊,给咱们讲讲吧,我手里的办公楼才4000平,上智能应急照明吧太浪费,要做非集中电源非集中控制,说白了 ...
这种智能应急照明及疏散已经有成套的在销售,顶端有监控主机,主机预留了与其他系统的接口(RS485/RS232)可选,可以在消防控制室显示状态信息,但需要系统集成
所谓那些“阳春白雪”的,真正画过施工图么?{:lol:}
{:biggrin:}{:biggrin:} {:lol:}{:lol:}