零度左耳 发表于 2015-3-3 11:01:11

电热膜采暖

有做过电热膜采暖的吗?估算其容量时按每平米多少瓦估算?可有专业书籍吗?

manyou 发表于 2015-3-3 11:33:29

铺装功率按每平60-100W考虑吧,按地区不同有差异。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 11:34:52

我们这里如果采用电热采暖,节能一票否决

零度左耳 发表于 2015-3-3 12:05:57

树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 11:34
我们这里如果采用电热采暖,节能一票否决

{:biggrin:}

零度左耳 发表于 2015-3-3 12:06:58

manyou 发表于 2015-3-3 11:33
铺装功率按每平60-100W考虑吧,按地区不同有差异。

谢谢{:1_282:}

北方郎 发表于 2015-3-3 14:58:04

树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 11:34
我们这里如果采用电热采暖,节能一票否决

哪个城市?这么狠

树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 15:04:26

北方郎 发表于 2015-3-3 14:58
哪个城市?这么狠

依据是《绿色建筑评价标准》5.1.2

零度左耳 发表于 2015-3-3 16:25:55

我这里有四个厂房层高八米的,查了些厂家的网站,平均需要80~100W/m2,每个牌子的不等。但是我还是不太明白,像厂房这样的建筑,假如面积是5000平米,那用电量就是5000*80=400kw,这采暖的负荷也忒大了啊?各位给出出主意吧!!谢谢

零度左耳 发表于 2015-3-3 16:28:05

住宅一般采用的电热膜比较多,厂房一般采用的是远红外辐射电热板那种。上面的哪些数据可能是使用住宅一类的电热膜数据,工厂的那种应该不太适用了吧???

树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 11:19:13

零度左耳 发表于 2015-3-3 16:28
住宅一般采用的电热膜比较多,厂房一般采用的是远红外辐射电热板那种。上面的哪些数据可能是使用住宅一类的 ...

我们做了一个北方的装车站,两台800的变压器,其中一台供电采暖

manyou 发表于 2015-3-4 12:30:54

电采暖负荷属于间歇性供暖不同于水暖集中供热,所以暖通做负荷计算时都在常规的热负荷基础上乘以一个1.2左右的运行系数,所以比常规热负荷计算大不少。

manyou 发表于 2015-3-4 12:31:58

如果不像负荷太大就只能给建筑做内保温或外保温吧。