树欲静而风不止 发表于 2015-2-28 14:27:02

消防控制室的配电

消防控制室设双电源切换箱供电,请问普通插座、空调插座及照明可以接到该配电箱吗?

taiyuntao 发表于 2015-2-28 17:28:31

可以,一直这样干

bhluww 发表于 2015-3-1 00:33:36

俺认为不可以{:lol:},普通插座、空调插座总有办法从旁边的房间接电过来。从双切箱接电,俺认为是偷懒行为。

树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 08:15:02

楼上的晚上不睡觉吗?厉害

树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 08:18:48

我认为:从双切箱的专用回路接没有问题。不影响消防供电回路,而且消防控制室的照明、空调也不应受大楼其余房间供电的影响。无非就是民规23章的规定。但此规定有不同的解读(尺总就有一种)