关于电焊机的漏电保护
电焊机考虑漏电保护,又担心他是单相380V(三相不平衡),容易误动作。大家有何高见漏电和负荷不平衡无关,再不平衡也不会引起漏电开关漏电跳闸 电焊机考虑漏电保护,又担心他是单相380V(三相不平衡),容易误动作。大家有何高见
没有高见,随意说说:电焊机考虑漏电保护,可采用虑带漏电保护的2P断路器,或断路器配漏电保护继电器,不用担心380V单相负荷三相不平衡。380V单相负荷与220V单相负荷的漏电保护设置,其原理上没有什么区别,只是电压不同而已。 是一次侧加漏电保护还是二次侧? 不考虑漏电保护,自找麻烦 楼上的,人员操作的,安全第一呀 有厂家生产专用于电焊机的保护开关。 电焊变压器类似于隔离变压器
其二次侧电压虽为380V,但是因为对地绝缘,触碰二次侧电缆中任一芯时,因只有小到对人没有伤害的对地电容电流通过,故不会发生触电事故,因而不需装设剩余电流保护 afengx 发表于 2015-2-28 23:15
电焊变压器类似于隔离变压器
其二次侧电压虽为380V,但是因为对地绝缘,触碰二次侧电缆中任一芯时,因只有 ...
在电焊工高温工地操作时,大量出汗,接触电阻降低,虽然电流小,也有触电的危险