室外变电所的排烟
室外单独建设的10KV变电所,到底是不是设排烟机(是暖通问题,但他们也不知),我听说很多说不设,但3~110kV高压配电装置设计规范7.1.8配电装置室应按事故排烟要求装设事故通风装置,大家看看这本规范。咋办???
有意思,很有意思。
GB 50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》
条文说明
但人家原规范的第 6.0.1 条,真如 7.1.8 条规定一模一样吗?
GB 50060-92《3~110kV高压配电装置设计规范》
说的是“原规范第 6.0.1 条的保留条文”,实际却是将“可按事故排烟要求”改成了“应按事故排烟要求”。
到底是啥意思,估计规范编制人员不出面,不会有答案了。
尺总:据我了解的工业设计院的设计的工矿企业的10KV室外变电所装了排烟机,设计依据就是那本规范。而民用的设计院没有这样设计,所以有此问。 设置此事故排烟风机,主要用于火灾被扑灭后的善后处理——可以尽快、彻底地排除火灾后的烟气和毒气,有利于运维人员维修设备,缩短停电时间。
GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》倒是有明确规定的。
这是35KV以上的变电站 那尺总给个意见:这种10KV室外变电所做排烟吗?(有点替暖通着急了,但暖通总问我们电气的) 询问了一下这边的暖通设计师,因为一旦失火,就应该采用气体灭火,所以只设置通风设施即可,在灭火后可开启通风设施排出气体及烟气。比较肤浅的认识,希望与大家一起探讨。 我们这里10KV室外变电所不设置气体灭火