电气火灾监控系统

本帖最后由 再笑也是伤 于 2015-9-1 12:03 编辑

对于漏电检测模块设置的位置从火警规范到火警图示,所给出的都是设置在一级配电柜出线端,或二级配电柜进线端(根据检测电流大小决定),但是为什么看很多图纸都是在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢!?大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!

尺短寸长 发表于 2015-2-13 00:00:01

但是为什么看所有的图纸在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢——楼主有这个能耐,居然能做到“看所有的图纸”?{:shocked:}

再笑也是伤 发表于 2015-2-13 08:00:43

尺短寸长 发表于 2015-2-13 00:00
但是为什么看所有的图纸在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢——楼主有这个能耐,居然能做到“ ...

额,表达有误,我看到的图纸当中都在末端设置检测模块了,其中有份还是北京院的图纸{:smile:}

树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 08:56:26

这就像设置电涌保护器一样,管他那,只要是配电箱就上。所以一派乱象

树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 08:57:52

电气火灾也是,上到最后,电气火灾监控都快变成人身安全的漏电保护了

再笑也是伤 发表于 2015-2-13 09:06:37

树欲静而风不止 发表于 2015-2-13 08:57
电气火灾也是,上到最后,电气火灾监控都快变成人身安全的漏电保护了

同意,我认为现在的设计人员就是一味的自保,只要是箱子就上,而且监测电流选一样的值,要么300,要么500,试问这样统一选择有什么意义!?当然还是有内行人的,请内行人说明一下观点,我等晚辈也学习一下!

rainmen_73 发表于 2015-2-13 16:15:16

我们这儿没看到这种图纸情况。设计大多还是尽量设置在靠电源侧的前端

bhluww 发表于 2015-2-17 05:24:37

在一级配电箱设漏电检测模块,那不是老天报警?300mA是规范要求~