D800-1~8 发表于 2015-2-11 13:40:17

新防火规范图集疑问。消控室=报警+喷淋/风机,设消控室要求比GB50116宽松




注意没有“等”字。


也就是仅对喷淋、或者风机这2种情况要搞消控室。。




按GB50016,如果有报警系统,还有电梯、切非消防电源、卷帘门、电动门、应急灯等各种联动系统,也不需要上消防控制室了,可以改名消防值班室或其他了。




但是按GB50116,报警+联动,就要上消防控制室。




这2个规范目前不一致。


树欲静而风不止 发表于 2015-2-11 15:59:44

GB50116说了:是在建规的基础上制定的,还是按建规
页: [1]
查看完整版本: 新防火规范图集疑问。消控室=报警+喷淋/风机,设消控室要求比GB50116宽松