10kV母线三相短路电流公式对吗?

5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=10kV母线三相短路电流,这个是我在百度上看到的,想问下只个公式出自哪里?这个是链接http://zhidao.baidu.com/link?url=KA6vOrLW2Rho8q2JwKPun6jpZMCfD67QCI73IYPdxb3z8dOf0jaZC0xVUJXEeVwrSrSez25pVfidEBS15-a_a

零度左耳 发表于 2015-2-7 19:27:19

10KV高压电缆线径如何根据短路电流选取_百度知道 http://zhidao.baidu.com/link?url=K-A6vOrLW2Rho8q2JwKPun6jpZMCfD67QCI73IYPdxb3z8dOf0jaZC0xVUJXEeVwrSrSez25pVfidEBS15-a_a

零度左耳 发表于 2015-2-9 09:24:20

求指点 谢谢

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:51:44

这是个标准的短路计算公式

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:52:53

5.5--10KV的基准电流。0.317--架空线每千米电抗近似值。0.073--电缆每千米电抗近似值

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:53:54

以上都是以基准容量100MVA来取值