零度左耳 发表于 2015-2-7 17:17:31

规范里有没有明确规定一般民用建筑的谐波电流范围是多少啊

RT:我找了半天也找不到呀

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:03:54

每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1

零度左耳 发表于 2015-2-9 09:13:07

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:03
每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1

哦看到啦谢谢

零度左耳 发表于 2015-2-9 09:23:07

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:03
每个电压等级都有容许值,具体参考民规表22.3.1-1

5.5/(系统阻抗+架空线长度*0.317+地缆长度*0.073)=10kV母线三相短路电流,这个是我在百度上看到的,想问下只个公式出自哪里?

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:29:35

这是个标准的短路计算公式

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:31:32

5.5--10KV的基准电流。0.317--架空线每千米电抗近似值。0.073--电缆每千米电抗近似值

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:32:34

以上都是以基准容量100MVA来取值

零度左耳 发表于 2015-2-9 13:08:03

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:29
这是个标准的短路计算公式

那这个公式在工业配电手册里吗?我没找到,或者在什么书里?我想找到出处谢谢

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 14:06:53

标幺值计算方法

零度左耳 发表于 2015-2-9 14:51:54

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 14:06
标幺值计算方法

找到了 供配电手册里134页,公式4-13

abb45 发表于 2015-2-11 11:36:16

你不知道接入点的电网短路容量,你无法算出允许注入电网的谐波电流

abb45 发表于 2015-2-11 11:38:02

规范只有基准值的允许注入电网谐波电流值,要换算的

零度左耳 发表于 2015-2-11 13:57:24

abb45 发表于 2015-2-11 11:38
规范只有基准值的允许注入电网谐波电流值,要换算的

那如何换算呢