xuxizhong 发表于 2015-2-6 23:34:16

铠装电缆和pen线并联是否有问题?

在一个q群,一个群友问到这个问题:铠装电缆在变配电所所在的建筑等电位联结,供电到另一个建筑物同样等电位联结,tn-c-s系统,这样铠装与pen线并联了,是否有问题。铠装作pe线是没问题的,作pen线如何?

ZYC1947DQ 发表于 2015-2-7 09:26:51

铠装只能自己接地,不能作PE线或PEN线。

hl891223 发表于 2015-2-7 18:40:39

室外TN-C,进建筑物后TN-C-S

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:09:09

只要重复接地了,就没有问题

树欲静而风不止 发表于 2015-2-9 09:10:21

无非是担心三相不平衡,N线上有不平衡电流,这样有电位。但重复接地后没有问题

xuxizhong 发表于 2015-2-9 09:47:13

这个问题经常会遇到,大家应该都没有注意到吧。

xuxizhong 发表于 2015-2-9 10:43:16

gb16895.3-2004 543.4.4外部可导电部分不应用作PEN导体。