燃气报警这问题
现在大家在做住宅建筑时燃气报警是做还是不做呢?看了好几个院的图纸,有的做有的不做,有的做了集中报警,有的只是户内自成系统。我们这里也是有的做,有的不做。 看钱!{:1_282:} 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
8.4.3本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,
公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库
中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。
DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
自求多福吧。{:dizzy:}
DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》是地方标准?那个地方的? 尺短寸长 发表于 2015-2-6 16:24
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
8.4.3本条为强制性条文。本 ...
尺总解释到位,多谢 我们这里是厨房里面有燃气管的,窗户要求安装百叶,这样就可以不用安装报警装置了; 从大陆居民楼屡屡发生煤气爆炸的案例看,电气工程师应该做什么? 从大陆居民楼屡屡发生煤气爆炸的案例看,电气工程师应该做什么?
页:
[1]