线路电压降的计算公式
电压降的计算公式:【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,想问下这个计算公式对吗?配三手册我也看了在254页的,想知道他们之间是否有联系,能否互相推导?
那个Ua就是手册上的参考数据 树欲静而风不止 发表于 2015-2-5 15:06
那个Ua就是手册上的参考数据
配三的那个单相的压降有个2倍的关系,我列的这个公式没有,不知道他俩是不是一回事 零度左耳 发表于 2015-2-5 17:14
配三的那个单相的压降有个2倍的关系,我列的这个公式没有,不知道他俩是不是一回事
一回事呗——04DX101-1 中表格数据将 2 倍的关系转化好了而已。 尺短寸长 发表于 2015-2-5 17:26
一回事呗——04DX101-1 中表格数据将 2 倍的关系转化好了而已。
谢谢啦 明白了 {:smile:} 【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,你这个在哪儿写着呢啊???怎么没看到啊? hl891223 发表于 2015-2-6 09:52
【计算电流(A)x线路长度(km)x系数(参见04DX101-1中表格数据)】%≤5%,你这个在哪儿写着呢啊???怎么没 ...
这个书上好像没有 ,但是和配三上的是一回事,只不过把那些系数杂糅在一起了,生成一个总的系数,然后直接查数据手册就可以了 零度左耳 发表于 2015-2-6 17:55
这个书上好像没有 ,但是和配三上的是一回事,只不过把那些系数杂糅在一起了,生成一个总的系数,然后直 ...
配三上好像是(PL)/(CS)吧??怎么推导的啊?
你这个式子的系数是什么A啊?
hl891223 发表于 2015-2-7 18:00
配三上好像是(PL)/(CS)吧??怎么推导的啊?
你这个式子的系数是什么A啊?
你看看这个吧别的书找到的 本帖最后由 LXQ3 于 2015-2-14 10:04 编辑
回复一楼:看看你在九楼的上传的参考书:我们平常计算的是“电压损失”,不是“电压降”!二者概念不同! 感谢楼主无私奉献 LXQ3 发表于 2015-2-14 10:02
回复一楼:看看你在九楼的上传的参考书:我们平常计算的是“电压损失”,不是“电压降”!二者概念不同!
对,二者是不同的概念,但是工程计算中,纵向分量就忽略不计了,电压损失取电压降的横向分量的