这种情况下如何一点接地消除杂散电流
各位老师看看有什么好办法能消除杂散电流老师们都很忙啊,自己先顶 消除杂散电流,PEN 必须一点接地。
别无它法。 尺短寸长 发表于 2015-2-5 10:44
消除杂散电流,PEN 必须一点接地。
别无它法。
您看第二张图 即便一点接地 还是有杂散电流 那不是一点接地。
看 IEC 标准的图示,也可以去看看《600问》的图解。 http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=29719&pid=167781&fromuid=52295
这种杂散电流有什么危害吗? 尺短寸长 发表于 2015-2-5 11:12
那不是一点接地。
看 IEC 标准的图示,也可以去看看《600问》的图解。
Iec标准图示只有两个变压器的两路进线 没有我图上的那种三路进线的情况 如果是我图上的那种情况 应该如何一点接地?
改变接线方式。 尺短寸长 发表于 2015-2-5 15:01
改变接线方式。
版主能说清楚么 如果是三路变两路 我也会 我说的是就三路还都是tn-c-s 该怎么办 还是就没办法实现 不能改变接线且铁定要做这个三路进线,那就 TN-S 吧。