对住宅负荷计算的需用系数
对住宅负荷计算的需用系数,常用数据上有推荐。有声音说按4KW折算后计算,请问大家是否都折算?阅此贴http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29292&page=1#pid163403 这个贴也没说是否按4KW折算 只在以下两处见过关于折算的问题:
1、李蔚所著的《建筑电气设计要点难点指导与案例剖析》中提到要按4KW折算。
2、08D800-1《民用建筑电气设计要点》13页提到
是呀,不知大家在计算时是否折算 不曾折算,一直按住宅建筑电气设计规范条文说明的表格来 折算,审图老师曾在图审意见中给出详细的计算方式 目前的住宅负荷计算规范比较模糊,已有相关实测和研究对现有规范的需要系数提出了意义,主要有《住宅用电负荷的调查与分析》 李鹏 孙宝莹 江金帅 周彬建筑电气 2014年第7期《北京地区居民住宅负荷特性的研究》崔艳妍 赵杨 李勤 朱洁 电气应用 2014年10月下是,大家可以下载看下,实际上住宅户内的负荷配置与需要系数是对应关系,最大负荷仅考虑空调负荷与热水负荷与日常的小功率负荷即可,对应50平米左右的1居室或公寓按4kW,90-100平米的2居室小三居按4.5,120平米左右的标准3居室按5kw,130平米左右的三居或四居按5.5kW 本人曾分析过,按目前的需要系数仅仅在36-72户段与130平米户型较为吻合,其他户型的需要系数均低于规范值 attach://22981.pngattach://22982.png 需要系数表供大家参考 需要系数表 zhangxiulin 发表于 2018-1-31 16:11
需要系数表
您这个表中的数据是实测值吗? 曾经咨询过李炳华李总,不需要再折算了 表中数值是理论推导值,实测值比理论值还小
页:
[1]
2